老桥拆除,新桥桩间距布置还要遵守规范吗 - 【疑难交流】 - 道桥网-桥梁之家—打造桥梁行业最大、最专业的桥梁资料和技术交流基地!道桥之家网! - daoqiao.net
backformer
管理员
管理员
  • 金币77126枚
  • 威望446点
  • 贡献值428点
  • 桥币218个
  • RMB15520元
  • 终身成就奖
  • 特殊贡献奖
  • 社区居民
阅读:11485回复:3

老桥拆除,新桥桩间距布置还要遵守规范吗

楼主#
更多 发布于:2015-02-10 11:36
最近在搞一个老路改造项目,老桥全部拆除新建,新桥桩基布置和老桥桩基桩间距还要遵守规范2.5倍桩间距吗,网上意见众说纷纭,有说规范规定间距是为了避免两个受力桩的应力圈重叠,既然老桩不用就当是一块不能提供摩阻的石头,有说依然应该考虑规范桩间距,要不然一样会塌孔请大伙讨论一下,发表高见:
1、不要问论坛能为你做什么,而要问你为论坛做了什么; 2、一个好的站点是靠大家的努力建成的,懒于回答别人的人也不会得到别人的回答; 3、如果你发现你论坛金币不够,下载不了东西,那就证明你很不地道,从来不知道奉献,只懂得索取。
backformer
管理员
管理员
  • 金币77126枚
  • 威望446点
  • 贡献值428点
  • 桥币218个
  • RMB15520元
  • 终身成就奖
  • 特殊贡献奖
  • 社区居民
1楼#
发布于:2015-02-10 11:55
11:41:18
野鼬鼠 2015-02-10 11:41:18
老桩在没有承载的情况下  其自重对周围的应力扩散没多大影响  应力重叠的群桩效应指的是  周围桩都在承载下的情况  
野鼬鼠 2015-02-10 11:41:38
老桩不用  可以把墩柱拆除   就没事了
11:43:21
步步为营 2015-02-10 11:43:21
不重叠影响打桩就行


11:41:21
★+洋+深圳 2015-02-10 11:41:21
老桩利用就要满足2.5d  不用就不用管  个人看法
★+大鹏+桥梁检 2015-02-10 11:41:51

★阿星+深圳 2015-02-10 11:42:33

11:46:19
clove  2015-02-10 11:46:19
不用,重庆好多都是在原来的桩基旁边做的新桥
clove  2015-02-10 11:46:24
挨在一起
1、不要问论坛能为你做什么,而要问你为论坛做了什么; 2、一个好的站点是靠大家的努力建成的,懒于回答别人的人也不会得到别人的回答; 3、如果你发现你论坛金币不够,下载不了东西,那就证明你很不地道,从来不知道奉献,只懂得索取。
zhangyigui
桥梁副高
桥梁副高
  • 金币310枚
  • 威望1点
  • 贡献值51点
  • 桥币4个
  • RMB0元
  • 社区居民
2楼#
发布于:2015-09-02 09:58
       我觉得,老桩没有承载以后,就犹如把以前的土换成混凝土一样,只是这种情况,觉得如果桩长较短的话就不要考虑桩侧的摩擦提供的承载力,这样偏安全,如果桩很长,就得实际考虑了,但是具体咋个考虑摩阻力这个就靠经验了。
以上个人愚见。
袋鼠大军
桥梁新手
桥梁新手
  • 金币147枚
  • 威望0点
  • 贡献值0点
  • 桥币0个
  • RMB0元
3楼#
发布于:2017-02-06 11:31
不知道呢,应该要遵守把
游客